Bonjour,
On a une installation photovoltaïque dont le régime du neutre est IT, lors de la mise sous tension on remarque un déséquilibre de tension entre les phases (mesuré au secondaire côté 600v). lors de la mise à la terre du neutre le problème est résolu partiellement (déséquilibre fortement diminué).
Quelle est l'explication du phénomène , et comment résoudre en maintenant le régime IT ?
Merci d'avance.
Cordialement
Déséquilibre des tensions du côté secondaire d'un transfo 20kV/0.6kV d'une installation de parc solaire.
- Nom d utilisateur
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
- Contact :
Re: Déséquilibre des tensions du côté secondaire d'un transfo 20kV/0.6kV d'une installation de parc solaire.
Bonjour,
Plusieurs cas possibles à mon avis :
- Défaut de terre présent dans l'installation (qu'indique votre CPI ?)
- Récépteurs équipés d'electronique qui pourraient générer des harmoniques
- Charges non équilibrées
- Longueurs de câbles (effect capacitif de couplage entre terre et phase plus important qu'en régime TN)
Il serait aussi interressant de couper l'ensemble des circuits et refaire les mesures entre phases.
Plusieurs cas possibles à mon avis :
- Défaut de terre présent dans l'installation (qu'indique votre CPI ?)
- Récépteurs équipés d'electronique qui pourraient générer des harmoniques
- Charges non équilibrées
- Longueurs de câbles (effect capacitif de couplage entre terre et phase plus important qu'en régime TN)
Il serait aussi interressant de couper l'ensemble des circuits et refaire les mesures entre phases.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Déséquilibre des tensions du côté secondaire d'un transfo 20kV/0.6kV d'une installation de parc solaire.
bonjour,
pour information une analyse: avec ChatGPT
voir le PDF : https://uploadnow.io/f/s1xPjV5
cordialement
pour information une analyse: avec ChatGPT
voir le PDF : https://uploadnow.io/f/s1xPjV5
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités