Bonjour,
J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations...
ERP Catégorie 5 L.
Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage.
Je m'explique, si un interrupteur est placé à côté de chaque porte d'entrée de la salle (comme dans une habitation), n'importe qui peut couper l'éclairage (volontairement ou non).
D'ou ma question: Où positionner les interrupteurs afin d'éviter ces coupures intempestives ? Dans un autre local ? Un placard ? Ou alors utiliser des interrupteurs à clé pour répondre à cette problématique ?
Quel est l'usage dans ce genre de cas ?
Merci pour vos réponses.

Re: Commande d'éclairage ERP Cat 5

Posté : jeu. 16 juil. 2026 08:34
par tom91
Bonjour,

Si vous êtes bien en 5ème catégorie type L, alors seul l'article PE 24 du règlement ERP est applicable.
A ma connaissance, la règlementation vous laisse libre pour le choix des interrupteurs.

(J'en profite pour rappeler que le câble R2V n'est plus autorisé en ERP : PE24 : "Les conducteurs et les câbles électriques sont classés Cca-s2, d2, a2.")