Page 1 sur 1

code couleur pour les armoires électriques

Posté : mer. 27 mai 2026 21:58
par élec2026
bonjour, lors de mon 1er stage en entreprise les armoires avaient un code couleur pour chaque parties de l'installation câblée bleu foncé pour le courant continu, blanc pour partie commande le neutre et pour la phase partie commande rouge et noir pour les phases puissances ou gris marron puis bleu ciel pour le neutre partie puissance.

est ce que vous auriez des schémas en couleurs pour visualiser les parties avant et après transformateur + partie commande et puissance en jpeg ou pdf , donnez moi + de couleur ou confirmez que je me trompe pas merci.

Re: code couleur pour les armoires électriques

Posté : dim. 31 mai 2026 20:10
par pericles
bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/0HPKhWh

cordialement

Re: code couleur pour les armoires électriques

Posté : dim. 31 mai 2026 22:37
par élec2026
super merci pour la personnalisation de la liste des couleurs