Page 1 sur 1

Moteur triphasé qui chauffe après 30 minutes

Posté : lun. 2 mars 2026 05:15
par lylybrown
Bonjour à tous,

Je rencontre un problème avec un moteur asynchrone triphasé de 7,5 kW utilisé pour entraîner une pompe dans une installation industrielle. Après environ 30 à 40 minutes de fonctionnement, le moteur devient assez chaud au toucher et la température du carter atteint 85 à 90 °C, mesurée avec un thermomètre infrarouge.

Pourtant, le courant mesuré sur les trois phases reste proche de la valeur nominale indiquée sur la plaque du moteur et l’alimentation semble stable, sans perte de phase. Le local où il est installé est cependant assez chaud et peu ventilé.

Selon votre expérience, quelles vérifications devrais-je effectuer en priorité pour identifier la cause (ventilation du moteur, surcharge mécanique, défaut interne, etc.) ?

Merci!

Re: Moteur triphasé qui chauffe après 30 minutes

Posté : lun. 2 mars 2026 08:10
par VE Pp
Bonjour,
Vos pistes sont à explorer et peut-être aussi les roulements.