Bonjour,
Équipement installé sur un broyeur à orge.
je suis perplexe sur ce commutateur étoile triangle associé à un moteur tri 5.5 KW sous 380v.
Un ampèremètre à aiguille sur la face avant permet de voir l'intensité pour le passage en étoile et le réglage du volet d'alimentation du grain.
Démarrage en étoile triangle avec le commutateur fonctionne que si je fais une action sur le "sortie" mécanique de la bobine.
ce contact pourrait correspondre à une sécurité.
Avez-vous une idée du pourquoi de ce dysfonctionnement svp ?
Merci pour votre aide
A bientôt sur le forum
Boitier etoile triangle
- JPBTH
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 9 févr. 2026 23:12
- Localisation : Pas De Calais
- Contact :
Boitier etoile triangle
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- JPBTH
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 9 févr. 2026 23:12
- Localisation : Pas De Calais
- Contact :
Re: Boitier etoile triangle
Bonjour
Pas de retour sur ce sujet, est-ce -que ma description du dysfonctionnement est mal exprimé ?
Merci de votre aide
A plus sur le forum
Pas de retour sur ce sujet, est-ce -que ma description du dysfonctionnement est mal exprimé ?
Merci de votre aide
A plus sur le forum
Re: Boitier etoile triangle
Bonjour,
Ta description est compréhensible :) j'avais pas vu passer le message de mon côté
Si le moteur ne démarre en étoile triangle que quand tu actionnes mécaniquement la bobine, ça ressemble fortement à un problème de contacteur ou de bobine de commande. Soit la bobine n’est pas correctement alimentée, soit une sécurité (thermique, capot, surcharge, fin de course) bloque l’enclenchement.
Vérifie la tension aux bornes de la bobine, les contacts auxiliaires et le relais thermique. Sur ce type de montage, une sécurité ouverte empêche souvent le fonctionnement normal.
Ta description est compréhensible :) j'avais pas vu passer le message de mon côté
Si le moteur ne démarre en étoile triangle que quand tu actionnes mécaniquement la bobine, ça ressemble fortement à un problème de contacteur ou de bobine de commande. Soit la bobine n’est pas correctement alimentée, soit une sécurité (thermique, capot, surcharge, fin de course) bloque l’enclenchement.
Vérifie la tension aux bornes de la bobine, les contacts auxiliaires et le relais thermique. Sur ce type de montage, une sécurité ouverte empêche souvent le fonctionnement normal.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
