Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA

Posté : mer. 28 janv. 2026 15:48
par rgrfd
Bonjour à tous,

En considérant un transformateur HTA/BT alimenté par un réseau souterrain, avec un régime de neutre côté BT de type TN-S, quel est le schéma des liaisons à la terre côté HTA ? Et quelles sont les valeurs max. des résistances du neutre et de la masse du transformateur ?

Merci d’avance pour vos réponses !

Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA

Posté : jeu. 29 janv. 2026 16:18
par PalmPilot
Hello
En HTA, ton TN-S BT n’a pas d’impact direct : le neutre HTA est géré au poste source (souvent mis à la terre via résistance ou bobine de Petersen). Au poste HTA/BT, on met juste à la terre les masses (cuve, HTA, écrans câbles). En pratique, la terre du poste doit être ≤ 10 Ω ou ≤ 30 Ω selon le régime du réseau. Le neutre HTA, lui, ne se règle pas localement.