tableau actuel en tri passage en mono

Posté : jeu. 13 nov. 2025 13:31
par Michel28
Bonjour
Je possède un tableau électrique avec des éléments en tri
Je pensais le modifier afin de mettre du mono après passage E D F
Merci de vos conseils pour une mise en sécurité sachant qu'il s’agit d'une ancienne habitation
et si possible le changement des fusibles par des disjoncteurs
Ci joint quelques photos
Salutations

Re: tableau actuel en tri passage en mono

Posté : lun. 8 déc. 2025 12:22
par Michel28
Bonjour à tous
que pensez du montage ci dessous après passage E D F pour mise en mono?

Re: tableau actuel en tri passage en mono

Posté : lun. 8 déc. 2025 14:20
par Carminas
Bonjour

Si c'est une installation actuellement en tri, la question à se poser pour un passage mono, c'est de savoir si vous avez des circuits à neutre commun.

Dans l'esprit de ceci :
Triphasé appairage.jpg

Re: tableau actuel en tri passage en mono

Posté : mar. 9 déc. 2025 15:40
par Michel28
Bonjour
Merci pour votre réponse
comment pourrais je faire pour les neutres en commun?
Vous pensez aux grosses prises?
Salutations

Re: tableau actuel en tri passage en mono

Posté : ven. 12 déc. 2025 11:19
par Michel28
Donc je pourrais éventuellement placer tout les neutres que je n'arrive pas à appareiller ensemble
Je n'utilise pas le tri et je vais le supprimer
Placer des disjoncteurs de l'ampérage des portes fusibles et enfin un interrupteur différentiel en début de ligne
L'alimentation mono se ferais à partir du disjoncteur E D F 2 fils de 16mm2