Page 1 sur 2
Neon sur groupe electrogene
Posté : sam. 21 févr. 2009 14:21
par DOM
bonjour,
Lors de coupure reseau erdf(souvent chez moi),je branche mon groupe electrogene un petit 850W.
Tout fonctionne dans mon habitation ,sauf mes ballast du sous sol?
Le groupe ne réagi meme pas!ce sont des ballasts 2X36W
Quelqu'un a t'il une explication?
Et t'il possible de les faire fonctionner?
MERCI
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : sam. 21 févr. 2009 21:25
par Etincelle
Bonsoir,
Curieux phénoméne.
Essayer de remplacer les starters et les tubes ou le condensateur qui est en // sur l'alimentation, je ne vois aucune explication à moins qu'un internaute plus doué trouve une solution.
Amicalement.
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : sam. 21 févr. 2009 21:34
par DOM
quelqu'un ma dit que mon groupe n'etait pas assez puissant,
dans le sens ou les starter demande beaucoup d'intensite au demarrage,
ca pourrai etre la cause?

Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 15:33
par Candela
Bonjour,
Est-ce que par hasard ce groupe serait muni d'une génératrice asynchrone? Dans ce cas, on pourrait supposer qu'il ne fournit pas un courant réactif suffisant pour les selfs...
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 15:46
par DOM
BONJOUR,
merci de votre reponse
je viens d'aller voir la plaque du groupe,et je n'ai pas vu asynchrone!
juste "power fartor cos=1.0" et "performance class =G1"le reste et la puissance et l'intensite.
quesqu'une generatrice asynchrone?
MERCI
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 16:54
par Candela
Re,
DOM a écrit :
juste "power fartor cos=1.0" et "performance class =G1"le reste et la puissance et l'intensite.
quesqu'une generatrice asynchrone?
MERCI
Il faut regarder, si elle existe, la plaque de la génératrice.
Une génératrice asynchrone, c'est un moteur du même type dont l'excitation est fournie par un condensateur.Il est calibré juste pour fournir ce courant d'excitation, et donc réglé à Cos Phi 1, ce qui est indiqué sur la plaque groupe (les autres sont plaqués cos phi 0,8).Ces groupes n'ont donc aucune régulation de tension et ne conviennent que pour des usages résistifs : éclairages incandescent, chauffage par résistances, moteurs universels (avec collecteurs et balais).
Vos fluos ne sont probablement pas compensés, mais de toutes façons ce genre de génératrice réagit très mal à tout appel de courant de type inductif.
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 18:45
par DOM
REBONJOUR,
d'abord merci pour vaut reponses,
j'ai demonter les carter et j'ai rien trouver,sauf un cube en plastique, qui me semble etre un condo(25uF 300Va).
Je pense que je n'ai plus cas mettre des ampoules en cas de coupure(ca consomme, sur un groupe

)
merci a tous
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 21:11
par Etincelle
Bonsoir,
Pour le condensateur, c'est pas 25 MF et 300 Volts.
@+
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 21:26
par DOM
bonsoir etincelle,
j'ai controler c'est bien 25uF 300va.
Re: Neon sur groupe electrogene
Posté : dim. 22 févr. 2009 21:49
par Etincelle
re bonsoir
Autant pour moi, PAN SUR LE BEC
Veuillez m'excuser, j'ai appris dans des temps trés reculé les valeurs de ce matériel + la tension d'isolement.
Le monde change c'est fou.
Amicalement.