Page 1 sur 1
Facteurs de correction pour groupement 15-100
Posté : dim. 10 août 2025 09:44
par Emine
Bonjour,
En consultant la norme NF C 15-100 – Partie 5-52 (2002) , j’ai vu que, pour le Tableau 52N (facteurs de correction pour groupement de câbles), il est indiqué
"Les facteurs de ce tableau sont applicables à des groupes homogènes de câbles, également chargés."
Je souhaiterais comprendre précisément :
Que veut dire « également chargés »
Quelles sont les implications pratiques si les câbles ne sont pas également chargés
Faut-il alors appliquer un facteur différent, ou utiliser le plus défavorable pour tous
Cordialement

Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100
Posté : jeu. 14 août 2025 11:23
par pericles
bonjour,
Que veut dire « également chargés »
section des conducteurs, longueur et courant conforme au calcul
Quelles sont les implications pratiques si les câbles ne sont pas également chargés
voir NF C15-100 523.4.4 Charges intermittentes et variables
voir NF C15-100 523.4.5 Conducteurs faiblement chargés
Faut-il alors appliquer un facteur différent, ou utiliser le plus défavorable pour tous
voir Application des facteurs de correction pour groupement de câbles ou de circuits
UTE C 15-105 page 22
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.pdf#page=22
pour information voir Groupements de câbles et câbles faiblement chargés
https://support.bbs-logiciels.com/suppo ... arg%C3%A9s
cordialement
Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100
Posté : jeu. 28 août 2025 12:13
par Emine
Bonjour Perciles,
Merci beaucoup pour les liens intéressants que vous avez partagés.
Si j’ai bien compris, on applique d’abord uniquement les facteurs K1 (mode de pose) et K3 (température ambiante et nature de l’isolant). Ensuite, en fonction du rapport Ib/I’z, on détermine s’il faut ou non de prendre le circuit pour le facteur de groupement.
Par ailleurs, j’ai une autre question : un câble parcouru par un courant de 10 A peut-il avoir une influence sur un câble voisin parcouru par un courant de 100 A lorsqu’ils sont posés côte à côte
Cordialement
Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100
Posté : jeu. 28 août 2025 17:21
par pericles
bonjour,
pour le calcul de la section d'une canalisation il faut relire le guide UTC C15-105 page 14
B COURANTS ADMISSIBLES ET CHOIX DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
B.1 Coordination entre les sections des conducteurs et les dispositifs de protection contre les surcharges (NF C 15-100, 433.1)
B.1.2 Pour la détermination de la section des conducteurs, lorsque la protection contre les surcharges est assurée conformément aux règles du paragraphe 433.1 de la NF C 15-100, il y a lieu de procéder comme indiqué dans le
tableau BA.
(page 15 à la page 26 et de la page 27 à 42 )
voir
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/ch ... 15_105.pdf
un câble de 100 A dégagera plus de pertes en ligne (Watt), c'est un problème de déroulage de câble,
La norme CEI 60364-5-52 « Installations électriques des bâtiments – choix et mise en œuvre des matériels électriques - canalisation »
offre des indications sur le dimensionnement des câbles en fonction du courant admissible requis.
voir
https://assets.legrand.com/editorial/le ... df#page=17
cordialement
Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100
Posté : ven. 29 août 2025 15:18
par Emine
Bonjour
Merci infiniment pour votre aide
Cordialement