Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 16:38
par Mettero
Bonjour
Quand je regarde cette vidéo, je suis assez dubitatif.
Dans le cas 1, en fait le parafoudre est directement sur les borniers, donc en fait il n'est ni en amont ni en aval des différentiels, il est totalement en parallèle. Donc pourquoi certains disent qu'il faut le mettre en amont des différentiels ?
https://www.youtube.com/watch?v=LrFm68sdq_k
Merci
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 17:29
par RFco
Hello
Dans les deux cas c'est en amont des différentiels
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 18:14
par Mettero
Je vais revoir la vidéo . Mais il est branché aux borniers lesquels alimentent les lignes du tableau . Moi je vois une dérivation . En amont pour moi ça veut dire que le courant passe d’abord par le parafoudre avant les différentiels et là ce que j’ai cru voir c’est que tout le monde est alimenté en même temps par le bornier
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 18:28
par RFco
Justement, c'est bien en amont de ce qu'ils alimentent
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 18:38
par Mettero
IMG_3520.jpeg
La moi je vois sur le bornier de phase , l’arrivée principale , et de là part un fil pour le différentiel de la ligne 1 avec le peigne pour les autres lignes et le fil vers le parafoudre
Donc l’arrivée principale alimente en parallèle le parafoudre et les lignes .. non ?
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 18:51
par RFco
il est bien alimenté en AMONT des différentiels et comme eux juste en aval du Disjoncteur de Branchement
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 20:55
par Mettero
Le bornier c’est un gros domino ! Y a pas d’amont ni d’aval , c’est une dérivation !
PP principale
D diff
Pa Parafoudre
IMG_3520.jpeg
Re: Parafoudre
Posté : mer. 2 juil. 2025 21:09
par RFco
les bornes en haut de chaque diff représentent l'amont de ces diffs donc le parafoudre est en amont
merci de le comprendre
Re: Parafoudre
Posté : jeu. 3 juil. 2025 09:51
par Mettero
Quand la foudre va décharger dans le circuit, le courant va passer de manière simultanée dans le bornier électrique et va diffuser à la fois dans le différentiel et dans le parafoudre. Je suis dubitatif sur le fait que le parafoudre soit en position 3 sur le bornier de phase et le différentiel en position 4 y change quoique ce soit. C'est quand même un peu particulier. Dans mon esprit, l'alimentation principale devrait passer dans le parafoudre et partir du parafoudre vers le bornier du tableau et là on aurait vraiment un protection . Mais bon si ça fonctionne ... tant mieux. Ca doit vraiment être ultra réactif un parafoudre.
Merci pour votre patience...
SCR-20250703-jakf.jpeg
Re: Parafoudre
Posté : jeu. 3 juil. 2025 13:56
par RFco
selon modèle cela peut réagir de l'ordre de la pico seconde (Unité de temps égale à un millième de milliardième de seconde)
https://www.forumconstruire.com/constru ... %236516437