Page 1 sur 1
Perte de pression PAC Air / Eau
Posté : mar. 18 févr. 2025 16:56
par Grenoble38100
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur air/eau, une Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW80VAA.
Depuis 3 mois, j'ai constaté une perte de pression dans le système. Même après avoir vérifié les éventuelles fuites et remplacé le vase d'expansion, le problème persiste. La PAC ne met aucun message d'erreur, mais les radiateurs ne chauffent plus correctement (et ce n'est pas juste une baisse de COP du à l'hiver).
Avez-vous des idées sur ce qui pourrait causer ce problème et quelles solutions pourraient être envisagées ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Perte de pression PAC Air / Eau
Posté : mer. 26 févr. 2025 15:42
par ArnaudDYS
Salut,
J’ai eu un souci similaire sur une PAC (pas la même marque, mais même principe). Dans mon cas, c’était l’échangeur à plaques qui fuyait légèrement, du coup la pression chutait petit à petit sans qu’on voie forcément de fuite évidente.
As-tu vérifié s’il y avait des traces d’humidité ou de corrosion autour de l’échangeur ou du disconnecteur ? Sinon, une micro-fuite sur un purgeur auto peut aussi être vicieuse.
Si ton vase est neuf et bien gonflé, peut-être voir du côté du circulateur ou d’un bouchon d’air quelque part dans le circuit ? Une purge complète pourrait être une piste.

Re: Perte de pression PAC Air / Eau
Posté : jeu. 13 mars 2025 12:30
par ArnaudDYS
ArnaudDYS a écrit : ↑mer. 26 févr. 2025 15:42
Salut,
J’ai eu un souci similaire sur une PAC (pas la même marque, mais même principe). Dans mon cas, c’était l’échangeur à plaques qui fuyait légèrement, du coup la pression chutait petit à petit sans qu’on voie forcément de fuite évidente.
As-tu vérifié s’il y avait des traces d’humidité ou de corrosion autour de l’échangeur ou du disconnecteur ? Sinon, une micro-fuite sur un purgeur auto peut aussi être vicieuse.
Si ton vase est neuf et bien gonflé, peut-être voir du côté du circulateur ou d’un bouchon d’air quelque part dans le circuit ? Une purge complète pourrait être une piste.
Ah, et j’ajoute une autre piste : si ton réseau est assez long ou comporte des points hauts il est possible qu’une bulle d’air se balade et cause cette perte de pression progressive. Un purgeur défectueux peut aussi laisser entrer de l’air au lieu de juste l’évacuer.
Autre point : si tu as du glycol dans ton circuit, une fuite minime peut parfois être plus difficile à repérer (moins d’évaporation). Une vérification des raccords et des zones cachées avec une lampe UV et un traceur fluorescent pourrait être utile.
Tiens-nous au courant de tes tests !
Re: Perte de pression PAC Air / Eau
Posté : lun. 13 avr. 2026 08:30
par leabia95
Salut Grenoble38100, vu que tu as déjà remplacé le vase d’expansion et que les fuites visibles sont exclues, je te conseille de jeter un œil au clapet anti-retour souvent intégré dans le circuit. S’il est grippé ou défectueux, il peut provoquer une perte de pression progressive sans fuite apparente, en laissant passer un reflux qui perturbe l’équilibre hydraulique. Ça arrive plus souvent qu’on ne croit, et ça peut aussi expliquer que les radiateurs chauffent mal car la circulation est altérée. Un autre truc qui m’a aidé : vérifier la pression statique à l’arrêt de la pompe, puis après avoir fait tourner le circulateur un moment, histoire de détecter un éventuel changement suspect. Parfois, le problème est dans un point dur ou une obstruction partielle dans le circuit qui fait tourner la pression en montagnes russes sans fuite extérieure. Bon courage, et tiens-nous au jus !
