Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : mer. 22 janv. 2025 00:21
par Chunao83
Bonjour,
Je souhaite installer une arrêt d'urgence en amont de mon tableau de distribution en Tetra, en aval du disjoncteur d'abonnés.
Pour l'instant en avale du disjoncteur d'abonnés, je vais sur une réglette Tetra pour distribuer chaque phase vers un interrupteur différentiel + divisionnaires et vers un disjoncteur différentiel Tetra pour un circuit dédié.
Par quels appareils je pourrais intégrer une arrêt d'urgence pour toute l'installation ? Merci !
En pièce jointe un aperçu du principe
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : mer. 22 janv. 2025 08:50
par RFco
bonjour
tout dépend du type d'installation, du disjoncteur de branchement
par exemple, un interrupteur modulaire
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/in ... -4-modules pourrait convenir
@
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : sam. 25 janv. 2025 11:14
par Hermione3
Bonjour
Pour intégrer un arrêt d'urgence sur l'ensemble de votre installation, vous pouvez envisager d'installer un sectionneur d'urgence adapté au Tetra, placé directement après le disjoncteur d'abonné et avant votre réglette Tetra. Ce sectionneur permet de couper simultanément toutes les phases et le neutre.
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : dim. 26 janv. 2025 18:11
par Chunao83
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le disjoncteur de branchement est un 500mA Sélectif 30-60 A, étant donné qu'il est placé à proximité du tableau de distribution, il pourrait faire office de coupure d'urgence, mais on me demande une arrêt d'urgence à l'entrée du local.
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : dim. 26 janv. 2025 18:15
par RFco
hello,
ce n'est pas en habitat individuel?
Qui demande cet arrêt d'urgence?
@+
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : dim. 26 janv. 2025 23:54
par Chunao83
Re,
C'est un local neuf à usage médical, l'arrêt d'urgence est demandé par le maître d'ouvrage et à l'entrée du local dans un coffret.
a+
P.S: Par arrêt d'urgence, j'entends bien un équipement déporté sur bobine mx.
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : lun. 27 janv. 2025 00:19
par RFco
hello,
que l'organisme de contrôle te dise ce qu'il veut exactement
@+
Re: Arrêt d'urgence installation tetra
Posté : mar. 28 janv. 2025 12:04
par tom91
Bonjour,
D'après la norme NF C15-100, le disjoncteur de branchement n'est pas autorisé à faire office de coupure d'urgence. Il faudra forcément un dispositif qui permette la coupure d'urgence de l'ensemble de vos circuit. (voir 562.9.2.1 Cas d'un branchement à puissance limitée (Amendement A4))
On demande une "coupure d'urgence rapidement et facilement accessible", ce qui laisse penser qu'un dispositif (coup de poing, disjoncteur, interrupteur...) dans votre tableau électrique pourrait peut-être suffire.
Il y a aussi à prendre en compte le règlement ERP, mais je pense que dans votre cas, il est classé 5ème catégorie (Pe) donc pas de disposition particulière à ma connaissance.
La coupure d'urgence est donc demandée en + de votre disjoncteur général de branchement. Son emplacement n'est pas forcément obligatoire au niveau de l'entrée, mais comme c'est une demande du maitre d'ouvrage, il serait peut-être bien de le réaliser. Il faudrait aussi lire la notice de sécurité établie pour cet établissement, peut-être que cet arrêt d'urgence a été demandé et donc la demande de le placer à l'entrée du local ne sera pas négociable je pense.
Cordialement.