Bonjour,
Mes questions vont paraître bizarres mais je suis débutant. Veuillez m’excuser...
Selon la NF C15-100, d’après les sites internet. La hauteur d’une saignée à partir du plafond est de 0,80 m ou 1/3 de la hauteur du mur maxi.
Cependant, j’ai cherché directement sur la norme NF C15-100 (2015) mais je n’ai pas trouvé le paragraphe qui parle des saignées.
Comment fait-on alors pour ramener au plafond la gaine d’un interrupteur à 1,10 m du sol (par exemple) pour relier celui-ci à la boîte de dérivation ou luminaire sachant que souvent un mur fait souvent plus de 2 m ?
Même question pour l’alimentation d’une prise venant du plafond.
La longueur des saignées
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: La longueur des saignées
hello,
Ca n'est pas dans la 15-100 mais dans la 15-520
Il existe des guides rassemblant les idées principales
@+
Ca n'est pas dans la 15-100 mais dans la 15-520
Il existe des guides rassemblant les idées principales
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: La longueur des saignées
Oui justement j’ai vu les guides et ça me turlupine. Pour être dans le respect des hauteurs d’appareillage, on a l’impression que les câbles doivent venir du bas uniquement. D’où mes questions précédentes.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: La longueur des saignées
Bonjour
Ces normes concernent la réno car en neuf, il y a d'autres solutions
Rares sont ceux qui respectent ces normes en réno
@+
Ces normes concernent la réno car en neuf, il y a d'autres solutions
Rares sont ceux qui respectent ces normes en réno
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
