Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Posté : mar. 26 nov. 2024 18:42
par halimo
Bonjour ;
Est ce qu'il y a un problème en termes d'isolement si j'installe des tableaux HTA Um 24 kV avec une tension de service 22kV au lieu de 20kV?
Merci
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Posté : mer. 27 nov. 2024 16:58
par Emine
Bonjour
Selon le tableau Tableau 32A – Tensions de tenue diélectrique de la norme NFC 13-100 ça marche
6,6 < U ≤ 22 : Tension nominale du réseau de distribution U (kV) ..............Tension assignée Ur (kV) (valeur efficace) : 24
Cordialement
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Posté : jeu. 28 nov. 2024 12:58
par halimo
Bonjour,
Effectivement, il s'agit du tableau 31A pour mon anciènne version NF C 13100 d'avril 2001
Par contre il y en a qui préfère un sur isolement en 36kV pour une tension de service 22kV
Merci
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Posté : jeu. 28 nov. 2024 15:15
par Emine
Bonjour
ci-dessous le tableau 32A version 2015 (NFC 13-100)
Merci
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Posté : jeu. 28 nov. 2024 17:39
par halimo
Merci pour le partage