dimensionnement d'un ASI (UPS)
Posté : mar. 5 nov. 2024 12:56
Bonjour,
Pour dimensionnement d'un ASI il faut que la puissance maximale délivrée en sortie du chargeur-inverter par l'onduleur doit être supérieure à la puissance maximale consommée par l'installation.
Pour une installation qui consomme 14KVA nous avons choisi un ASI de 20KVA .
Sur la fiche technique du fabricant il a mentionne que la puissance de l' ASI est 20KVA ensuite sur la partie chargeur il a mentionné que :
Puissance d'entrée maximum du chargeur : 29.7KVA
Courant d'entrée maximum : 57.2A A
Sachant que le rendement est 90,74% avec un facteur de puissance de 0.8
Comment se fait-il que la puissance du chargeur soit 29.7 KVA alors que la puissance de l'onduleur est 20 KVA
Cordialement