Posté : dim. 15 févr. 2009 20:16
par maxmad
Bonsoir
quelle section de câble je dois mettre entre mes barrettes de répartition de mon tableau et mes disjoncteurs différentiel (18KVA - 30A) ?
Je pensais mettre du 10², j'ai juste là ?
Merci pour vos réponses
Re: Section de cable, help
Posté : dim. 15 févr. 2009 20:45
par RFco
hello,
Tout dépend du disjoncteur EDF
ESt ce un 10/30A ou un 30/60A???
si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²
@+
Re: Section de cable, help
Posté : lun. 16 févr. 2009 12:59
par maxmad
RFco a écrit :ESt ce un 10/30A ou un 30/60A??? si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²@+
J'ai vérifié : 30/60 A mais l'installateur a laisser sortir 2 câbles en 10²

j'ai la possibilté de l'ouvrir pour remplacer ces cables par du 16² ?
Donc avec mon 16², ja vais jusqu'au barrettes phase et neutre.
Des barrettes je continue en 16² jusqu'à mes interrupteurs dif.
A leur sortie, je pensais passer en 10² pour aller au premier disjoncteur que je ponte avec ses copains.
Merci de me confirmer ou rectifier

Re: Section de cable, help
Posté : lun. 16 févr. 2009 14:30
par RFco
bonjour,
C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.
De là, départ vers les diffs 40A en 10mm², vers les 63A en 16mm²
Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.
@+
Re: Section de cable, help
Posté : mar. 17 févr. 2009 13:54
par maxmad
RFco a écrit :C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.De là, départ vers les diffs 40A en 10mm²,
Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.
j'ai tout compris et merci encore

je posterais une photo de mon tableau pour avoir votre avis, de visu

Re: Section de cable, help
Posté : lun. 23 févr. 2009 22:19
par maxmad
Voila donc mon petit tableau, installé dans une grange servant de garage à "usage privatif "
Donc pas de GTL, uniquement un parafoudre parce que situé dans une zone a risque.
A la sortie des borniers alimentés en 16²
_ 1 cable 10² alimentant un Inter. Dif. 40 A qui alimente 2 disj. 16 A + 2 disj. 10 A
_ 1 cable de 10² alimentant le disj 16A (P+N) qui alimente le parfoudre
_ 1 cable de 10² alimentant un Disj. Dif 16A pour la prise
Votre avis ?
merci
Re: Section de cable, help
Posté : jeu. 26 févr. 2009 17:29
par maxmad
Personne pour me donner un avis ??