Second tableau (débutant)

Posté : sam. 3 août 2024 16:43
par Soniaetced
Bonjour à tous, 

Nous avons acheté une maison qui est de 2018 et nous souhaitons faire un garage/carport à quelques mètres.

Aujourd’hui, ma préoccupation est de faire passer le câblage du garage (lieu où il y a le compteur Linky et le tableau principal) vers ce second « garage » (20 mètres) pour brancher un second tableau.

– Quel type de câble dois-je utiliser ? En lisant un petit peu, je comprends qu'il faut 3 G 16 mm2, mais est-ce trop ? (Je lis aussi 6 mm2 ou 10 mm2).

– Où faut-il qu'il soit connecté sur le tableau principal ? 
– Faut-il mettre un disjoncteur ou autre ? 

Je vous mets en photo mon tableau, sachant que dans la rangée du haut, rien n'est câblé (ne me demandez pas pour quoi). 
– Cela vous semble-t-il aux normes ?

J'aimerais ne pas avoir à contacter un pro, mais je me fais peut-être des films.

Dans le second tableau électrique, je compte brancher une porte de garage, un point lumineux intérieur, un point lumineux extérieur, 2 prises et le portail électrique.

Aujourd'hui, on est sur 9 Kwh monophasé, mais je pense qu'on va passer à 12 Kwh (il y a une piscine avec PAC et cela arrive que cela saute).

Voici quelques photos, j'espère que vous pourrez m'aider, je vous remercie par avance en tout cas !

Re: Second tableau (débutant)

Posté : sam. 3 août 2024 18:36
par RFco
bonjour

mettre un disjoncteur 63A un 3G16mm² alim reprise sur les borniers phase/neutre en bas

@+

Re: Second tableau (débutant)

Posté : sam. 3 août 2024 18:42
par RFco
sinon pas très propre ce tableau ni très pro

Il y a un indicateur de consommation?

Re: Second tableau (débutant)

Posté : sam. 3 août 2024 19:04
par Soniaetced
RFco a écrit : sam. 3 août 2024 18:36 bonjour

mettre un disjoncteur 63A un 3G16mm² alim reprise sur les borniers phase/neutre en bas

@+
Bonjour,

Merci pour votre retour rapide, je ne comprend pas grand chose...vous parlez d'un interrupteur différentiel?

Pouvez vous détailler le branchement et me mettre un lien vers l'interrupteur indiqué? un grand merci...

Re: Second tableau (débutant)

Posté : sam. 3 août 2024 19:12
par Soniaetced
RFco a écrit : sam. 3 août 2024 18:42 sinon pas très propre ce tableau ni très pro

Il y a un indicateur de consommation?
Je suis bien d'accord avec vous.
Non il n'y a pas d'indicateur de consommation.
Ce qui me perturbe c'est le fait que sur la barre du bas il y a quatre disjoncteurs à part qui semble se reprendre sur la ligne du dessus bref..

Je ne veux pas faire n'importe quoi c'est tout.
il faut bien un disjoncteur différentiel et plusieurs disjoncteur derrière?

Re: Second tableau (débutant)

Posté : sam. 3 août 2024 20:03
par RFco
il faut un disjoncteur 63A comme le NFN263

je ne comprend pas trop ce tableau, il doit y avoir eu des rajouts après consuel ou consuel n'est pas passé

il faudrait changer les peignes par des KBS763 et virer ces bizarres fils noirs sauf le bleu et le noir alimentant les 4 disjoncteurs de la ligne du bas

Re: Second tableau (débutant)

Posté : dim. 4 août 2024 07:38
par Carminas
Bonjour

Pour la section tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.

Une porte de garage, un point lumineux intérieur, un point lumineux extérieur, 2 prises et le portail électrique, cela ne tire pas grand chose (quelques centaines de W), mais peut être faut-il envisager à terme une recharge de véhicule électrique ?

Donc :
- pour 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- pour 9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- pour 14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
Câble U1000-R2V qui se reprend sur l'emplacement libre des borniers.

Vous inspirer de ceci :
Tableau divisionnaire 4.jpg

Re: Second tableau (débutant)

Posté : dim. 4 août 2024 18:51
par Soniaetced
Je vous remercie vraiment pour toutes vos réponses !

Bon dimanche à tous