sectionneur sur tableau divisionnaire local professionnel
Posté : ven. 13 févr. 2009 23:50
par eliot
bonjour,
je dois rajouter un tableau divisionnaire en triphasé dans 1 local professionnel.
je voulais savoir s'il y avait des normes de sécurité particulières pour mettre le sectionneur (non modulaire) à l exterireur du tableau sur le coté, ou alors je peux mettre
1 sectionneur modulaire dans le tableau.
merci pour vos réponses.
Re: sectionneur sur tableau divisionnaire local professionnel
Posté : dim. 15 févr. 2009 18:32
par pinss67
bonjour
Un sectionneur installé à l'extérieur de l'armoire ne doit pas pouvoir être manœuvré en charge, à moins bien sûr que ce soit un interrupteur sectionneur..
Re: sectionneur sur tableau divisionnaire local professionnel
Posté : dim. 15 févr. 2009 19:12
par inspecteur
bonjour
à savoir aussi que si les contact de pré-coupure du dit sectionneur ne sont pas câbler pour couper la charge avant ouverture complète de celui-ci il faudra mettre en évidence sur le sectionneur ou a coter de la manette une étiquette indiquant " ne pas manœuvrer en charge "

Re: sectionneur sur tableau divisionnaire local professionnel
Posté : dim. 15 févr. 2009 20:00
par eliot
bonsoir,
effectivement il s'agit d'1 interrupteur sectionneur, donc je veux savoir si je peux le mettre à l'exterieur du coffret.
merci pour vos réponses.
Re: sectionneur sur tableau divisionnaire local professionnel
Posté : dim. 15 févr. 2009 20:26
par inspecteur
bonsoir
pour ma part oui sachant que les conducteurs devront bien êtres isolé et qu'aucune partie sous tension accessible au toucher
Re: sectionneur sur tableau divisionnaire local professionnel
Posté : dim. 15 févr. 2009 21:24
par pinss67
Pour un interrupteur sectionneur aucun problème