Câblage horloge LEXMAN

Posté : jeu. 27 juin 2024 18:07
par olivier4
Bonjour je dois mettre une horloge numérique "LEXMAN" entre un disjoncteur c20 et mon chauffe eau.
Sur l'horloge il y a 4 sortie : 18 15 16 et A2 ainsi qu'une entrée sur le dessus A1. Mon câblage est il bon si je fais comme ceci :
De la phase du C20 je vais sur A1 et sur 15
Du neutre du C20 je vais sur le neutre du chauffe eau et sur A2
De la phase du chauffe eau je vais sur 18
Merci

Re: Câblage horloge LEXMAN

Posté : jeu. 27 juin 2024 19:01
par Carminas
Bonsoir

Non, il faut passer par un contacteur J/N afin de :
- préserver les contacts de l'horloge et donc sa durée de vie
- avoir une marcher forcée avec retour automatique

L'horloge pilote le circuit de commande du contacteur, comme ceci :
Provisoire.jpg