bonjour


apres une renovation electrique dans notre hotel , on a des ampoules qui grillent souvent (( presque tout les jours )) ! Quel en est la cause ??, ( ampoules de tous les types HALOGEN ,INCENDESENT )



merci d'avance de vos reponses

Re: changement des ampoules

Posté : ven. 13 févr. 2009 23:56
par VE Pp
Bonsoir,

Peut être une tension trop élevée, une mesure est à faire.
Vous êtes tombés sur un mauvaise série.
Allumage ou extinction trop fréquent.

Voir si un éclairage avec des lampes fluocompactes et un allumage permanent ne serait pas plus rentable.

Re: changement des ampoules

Posté : sam. 14 févr. 2009 22:18
par Etincelle
Bonsoir,

Un peu en retard, certes, mais infos quand même
Quelles tensions sont inscrites sur vos ampoules 220 ou 240V.
Une mesure de tension peut être révélatrice d'un disfonctionnement du réseau, mise à la terre du neutre défectueuse, ou réglage transfo HTA/BTA à revoir.

Amicalement

Re: changement des ampoules

Posté : lun. 16 févr. 2009 22:47
par mrm
j'a une tension de 235 v et des fois 237 v sur l'alimentation des ampoules , ça peut être quoi ?

un dysfonctionnement du réseau électrique ou inter-diff et disjoncteur-diff .

j'ai testé inter-diff , et j'ai 231v - 234v - 235v ( Ph1-Ph2-Ph3) , ,,,,,,l'installation est en triphasé,,,,,,,,,,

Re: changement des ampoules

Posté : mar. 17 févr. 2009 07:03
par Etincelle
Bonjour,

Vous avez des tensions, qui sont dans les normes, il faut prendre des ampoules en 240 Volts. Seul reméde

Amicalement.