Posté : mar. 4 juin 2024 18:04
par benzou
Bonjour,
quel types de test effectuerez-vous après un incendie pour savoir si le matériel peut être réutilisé ?
merci d'avance
Re: test après sinistre
Posté : mar. 4 juin 2024 18:46
par RFco
hello
De quoi parle tu?
Quel type de sinistre?
@+
Re: test après sinistre
Posté : mar. 4 juin 2024 19:34
par benzou
hello, merci pour ta réponse,
il s'agit d'armoire qui ont été touché par la fumée, donc risque de dégradation par échauffement.
je dirai contrôle visuel, mesure d'isolement on pourrait mettre en charge en faire caméra thermique.
tu as des idées d'autres test qui pourraient nous indiquer l'état des installations
Re: test après sinistre
Posté : mer. 5 juin 2024 08:15
par RFco
Bonjour
Mis à part le test des différentiels et ce dont tu parle je ne voit rien d'autre
@+
Re: test après sinistre
Posté : sam. 8 juin 2024 07:32
par vincebzh56
Isolement injecter 500v avec mégohmmètre...
Faire une vérification par thermographie infrarouge...emissivite a 0,85..ensemble des circuits en charge maxi...
Tester les differentiels avec un matériel adéquat
Mais honnêtement si le tableau présente physiquement des traces de suies il faut le remplacer.
Re: test après sinistre
Posté : mar. 8 oct. 2024 10:03
par benzou
Bonjour, il existe plusieurs type d'isolement à réaliser.
https://eduscol.education.fr/sti/sites/ ... lement.pdf