Page 1 sur 1
Chemin de câble - Mode de pose
Posté : ven. 17 mai 2024 13:40
par pierrick301
Bonjour,
Je me permets de poser une question pour avoir vos avis sur le sujet.
Je réalise une étude ou je dois faire cheminer une liaison dans un chemin de câble non perforé et capoté.
Ma question est de savoir quel est le mode de pose à prendre en compte pour réaliser mon calcul sous CANECO ?
Chemin de câble (mais je n'ai pas trouvé de CDC capoté) / Goulotte / autres ?
Je vous remercie par avance,
Pierrick301
Re: Chemin de câble - Mode de pose
Posté : ven. 17 mai 2024 18:07
par pericles
bonjour,
je pense que le mode de pose B 31A pour des câbles multiconducteurs en parcours horizontal devrait convenir
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/NErqd3J3QUv
cordialement
Re: Chemin de câble - Mode de pose
Posté : ven. 17 mai 2024 21:56
par pierrick301
Merci pour votre retour.
Effectivement je pensais également à ce mode de pose, mais je préférai poser la question pour avoir plusieurs avis étant donné que je dois tirer une section assez importante sur une grande longueur.
Re: Chemin de câble - Mode de pose
Posté : sam. 18 mai 2024 12:47
par pericles
bonjour,
il faut consulter la documentation des fabricants de chemin de câble, par exemple la page 31:
La norme CEI 60364-5-52 « Installations électriques des bâtiments – choix et mise en œuvre des matériels électriques canalisation »
offre des indications sur le dimensionnement des câbles en fonction du courant admissible requis.
Le courant admissible est calculé à partir du courant d’emploi auquel on applique diverses pondérations normatives.
Pour les chemins de câbles sont considérés
comme identiques :
les
chemins de câbles en tôle pleine et perforée.
voir le mémo-ci-joint
https://www.cjoint.com/c/NEskPlDha3v
cordialement
Re: Chemin de câble - Mode de pose
Posté : mar. 21 mai 2024 09:32
par pierrick301
Parfait, merci pour votre réponse.
Re: Chemin de câble - Mode de pose
Posté : sam. 8 juin 2024 08:02
par vincebzh56
Bonjour
Peux tu me donner :
Section de câble type de câble (u1000ro2v?) cuivre alu?
Consommation donc courant d emploi
Est il dispose seul e chemin de câble perforé?
Normalement le mode de pose chemin de câble perforé est 13
Je regarderais avec mon logiciel ce que je trouve en courant admissible en comparaison..