2 sonneries sur un même bouton de sonnette

Posté : dim. 31 mars 2024 16:13
par Jacques Dutronc
Bonjour,

J'ai actuellement, à mon domicile, une sonnerie Legrand Lido 041243 (filaire, 230 volts, avec transfo incorporé) et un bouton de sonnette Niko éclairé.
Je voudrais installer une seconde sonnerie Legrand Lido (la même que la première) sur le même bouton de sonnette.
Est-ce possible?
Dans l'affirmative, comment puis-je réaliser cette installation?
Merci pour vos conseils.
Bon dimanche.

Jacques

Re: 2 sonneries sur un même bouton de sonnette

Posté : dim. 31 mars 2024 17:13
par VE Pp
Bonjour,

Je ne connais pas ce matériel, mais peut-être en effectuant une raccordement en parallèle cela devait fonctionner.

Re: 2 sonneries sur un même bouton de sonnette

Posté : sam. 25 mai 2024 06:21
par Preston
Salut !

Oui, c'est tout à fait possible. Il te suffit de brancher la nouvelle sonnerie en parallèle avec la première. Assure-toi que les fils sont correctement connectés aux bornes du transfo intégré. En tant qu'entrepreneur, je te conseille aussi de bien vérifier les capacités de ton système électrique pour éviter toute surcharge.