Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Posté : sam. 2 mars 2024 20:10
par Nemo73
Bonjour,
Je ne comprend pas au niveau de la norme pourquoi par moment on utilise dans les calcul 80% et d autre fois non.
C'est par rapport au fait si on prend la totalité de la boucle de défaut: source, impédance de tout les conducteurs?
J'avoue bloquer un peu sur ce choix ou non dans le calcul des 80%...si qqn peut éclaircir le sujet en quelques mots ce serais vraiment sympa😉

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Posté : ven. 8 mars 2024 12:20
par pericles
bonjour,

non, ce n'est pas en quelques mots que l'on peut assimiler les différents paramètres du calcul des courants de court-circuit, il faut utiliser la documentation de l'UTE C 15-105 Méthode conventionnelle page 52

et les documentations schneider
par exemple pour la méthode conventionnelle
https://fr.electrical-installation.org/ ... ntionnelle

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NCikqovmVBv

cordialement

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Posté : lun. 18 mars 2024 05:39
par Perecoll
Bonjour,

Merci pour ces précisions et les ressources partagées. Il est vrai que le calcul des courants de court-circuit ne se résume pas en quelques lignes, surtout quand il s'agit de respecter des normes et méthodes spécifiques. La documentation de l'UTE C 15-105 est effectivement une référence incontournable pour aborder ce sujet de manière rigoureuse. Je vais jeter un œil aux liens et au mémo que vous avez partagés pour m'informer davantage.

Cordialement.

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Posté : lun. 25 mars 2024 05:22
par Perecoll
Bonjour,

Il semble que vous mettez l'accent sur l'importance de se référer à des sources fiables et détaillées pour comprendre et calculer les courants de court-circuit, soulignant que cela ne peut pas être simplifié en quelques mots. La référence à la documentation de l'UTE C 15-105 pour la méthode conventionnelle et les ressources fournies par Schneider indiquent que vous cherchez une approche précise et normée pour ces calculs.

Même si je ne peux pas accéder directement aux liens ou aux documents mentionnés, votre rappel de l'importance de ces documents spécialisés est précieux pour toute personne travaillant sur des projets électriques nécessitant une compréhension approfondie des courants de court-circuit. Pour ceux qui sont dans le domaine, se plonger dans la documentation technique comme l'UTE C 15-105 et consulter les ressources des fabricants comme Schneider est crucial pour assurer la sécurité et la conformité des installations électriques.

Cordialement.

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Posté : mar. 26 mars 2024 13:45
par Nemo73
Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions, désolé de répondre aussi tard mais je ne pouvais plus me connecter...

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Posté : mer. 25 mars 2026 21:13
par Brewis
Salut ! Brewis ici. Je comprends ton blocage avec les 80%. En gros, ce coefficient sert à tenir compte de l'échauffement des câbles. Si tu utilises des valeurs de courant max théoriques, tu dois appliquer les 80% pour être sûr de pas dépasser la limite en conditions réelles. Par contre, si tes valeurs sont déjà corrigées en fonction de la température ambiante et de l'installation, pas besoin de l'appliquer. C'est une question de sécurité ! J'espère que ça t'aide !