Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)

Posté : lun. 19 févr. 2024 15:41
par Sylbouh
Bonjour,
Une petite question : est-il obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS ?
j'ai l'impression qu'on le fait souvent par habitude, mais que ce n'est pas obligatoire réglementairement. Qu'en pensez vous ?
Merci.

Re: Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)

Posté : lun. 26 févr. 2024 09:25
par Sylbouh
Bonjour,
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.

Re: Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)

Posté : mer. 6 mars 2024 10:51
par JustinWade
Sylbouh a écrit : lun. 19 févr. 2024 15:41 Bonjour,
Une petite question : est-il obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS ?
j'ai l'impression qu'on le fait souvent par habitude, mais que ce n'est pas obligatoire réglementairement. Qu'en pensez vous ?
Merci.
il n'est pas obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS. La norme NF C 15-100 impose un seuil de protection différentielle de 30mA pour tous les circuits de l'installation, afin de protéger les personnes contre les risques d'électrocution