Sur un inverseur Socomec Verso 6S 100A, relié à un gros groupe diesel, lorsque je simule une coupure EDF en abaissant le sectionneur sous la flèche verte, le groupe démarre bien dans le temps imparti, mais renvoie du courant vers le réseau EDF.
Comment cela est il possible ?
Merci d'avance
Groupe renvoie du courant vers réseau EDF
Groupe renvoie du courant vers réseau EDF
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF
Bonjour,
Il s’agit sûrement d’un problème de contacteur. Lorsque le groupe est en service en l’absence de de secteur c’est un contacteur en service, lorsque le secteur est présent c’est un autre contacteur.
Il y a des exemples de schéma dans la shémathèque, voir les menus en au du site.
Il s’agit sûrement d’un problème de contacteur. Lorsque le groupe est en service en l’absence de de secteur c’est un contacteur en service, lorsque le secteur est présent c’est un autre contacteur.
Il y a des exemples de schéma dans la shémathèque, voir les menus en au du site.
Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF
Comment faire pour confirmer ce diagnostic ?
Je suis inscrit au CAP électricien mais je n'ai pas encore toutes ces connaissances.
Je suis inscrit au CAP électricien mais je n'ai pas encore toutes ces connaissances.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF
Hello
Réfléchis un peu STP
Regarde comment c'est raccordé, comment cela fonctionne (doit fonctionner) et ce qui pourrait se passer si un élément est défaillant et donc les conséquences.
Je pense (sais) que tu a eu des pistes.
Un forum n'est pas forcément là pour donner des réponses clés-en-mains mais aussi parfois pour aider à trouver la réponse (surtout dans ton cas)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF
Je ne vais pas répondre par le même ton...
Ma question est peut être mal posée. Est ce qu'un contacteur se change facilement ?