Message par DOUGNAOU+ »

Bonjour les gars,
Cette semiane dernière j'avais un entretien avec une comité, parmis les questions quand est ce que le TN-C devient obligatoire. J'ai répondu y'a pas une obligation pour le choix du TN-C, le TN-C c'est juste une optimisation du câble Neutre au lieu d'un câble 5G16 mm² on met 4x16 mm². De plus la norme préconise une section minimale de 10 mm² ( Cu) et 16 mm² ( Al) comme section minimale des conducteurs, je dis bien des conducteurs ( Phases, PEN).
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: SCHEMA TN-C

Message par pericles »

bonjour,

relire la documentation des schéma de liaison à la terre,
par exemple
Le schéma TN-C :
- peut faire apparaître une économie à l'installation (suppression d'un pôle d'appareillage et d'un conducteur),
-implique l'utilisation de canalisations fixes et rigides, (NF C 15-100, partie 5-52)
-est interdit :
- dans les locaux à risques d’incendie
- pour les équipements de traitement de l’information (par présence de courant harmonique dans le neutre).

https://fr.electrical-installation.org/ ... ,_TN_et_IT

voir les critères de choix suivant les schémas
Critères de choix des schémas TT, TN et IT
Fig. E16 – Comparaison des schémas des liaisons à la terre (SLT)
http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT

cordialement
Avatar du membre
DOUGNAOU+
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : ven. 7 avr. 2023 16:20
Contact :

Re: SCHEMA TN-C

Message par DOUGNAOU+ »

Merci chef
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités