Bonjour

Dans un local il y a :

(02) Deux transformateurs HTA/HTA (30KV/5.5KV)

(01) Un transformateur HTA/BT (5.5KV/0.4KV)

Tableau HTA 36Kv

Tableau HTA 5.5KV

Les deux transformateurs (HTA/HTA) sont mis à la terre a travers une résistance (NER: Neutral Grounding Resistor))

Le régime du neutre du transformateur HTA/BT est TT

L’image ci-dessous montre qu’il y a une distance d à respecter entre la terre des masses et la terre du neutre en fonction de la résistivité de sol dans le cas d’un poste HTA/BT

Dans mon cas il y a cinq prise de terre

Deux prises de terre des transformateurs HTA/HTA à travers les résistances NER

Prise de terre du neutre transformateur HTA/BT

Prise de terre de masses HTA 36 KV

Prise de terre des masses HTA 5.5KV

Est-ce qui il y a des distances à respecter entre les 4 quatre prises de terre ? :?:

Pourquoi les postes et ventilations ne doivent pas être reliés intentionnellement à la prise de terre des masses du poste ? :?:

Cordialement



Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre

Message par pericles »

bonjour,

voir la NF C13-100 541.2.2

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/NApmwZ4VU8v

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup Pericles pour le fichier

Je voudrais savoir s’il y a des recommandations concernant les distances entre les prises de terre lorsque les postes HTA/HTA sont adjacents aux postes

HTA/BT.


Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre

Message par pericles »

bonjour,
je ne dispose pas de la norme NF C13-100, aussi difficile de vous répondre.

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre

Message par Emine »

Bonjour

j'ai la norme NFC 13-100, mais d'après ma recherche, ils ne mentionnent pas ce cas