Consommation propre d'un détecteur IR pour éclairage
Posté : dim. 14 janv. 2024 16:07
Bonjour,
Les détecteurs IR pour commande d'éclairage sont donnés par les fabricants pour une puissance consommée à vide < 1W
Or, la puissance apparente mesurée sur le LINKY (luminaires éteint) est de 8 VA par détecteur.
J'ai donc démonté 2 détecteurs (modèle ROLF Q de Kanlux et modèle RS8B d'Aurolite) pour mesurer leur consommation réelle.
Résultat : 35mA à vide (relai non alimenté) soit bien les 8 VA mesurés par le LINKY.
Comment expliquer cette différence avec les 1W "vendus" par les constructeur. Un cos phi de 0,15 ???
8W de conso permanente serait énorme et absurde pour commander un éclairage FLUO 120cm de 18W
Merci pour vos retours
Les détecteurs IR pour commande d'éclairage sont donnés par les fabricants pour une puissance consommée à vide < 1W
Or, la puissance apparente mesurée sur le LINKY (luminaires éteint) est de 8 VA par détecteur.
J'ai donc démonté 2 détecteurs (modèle ROLF Q de Kanlux et modèle RS8B d'Aurolite) pour mesurer leur consommation réelle.
Résultat : 35mA à vide (relai non alimenté) soit bien les 8 VA mesurés par le LINKY.
Comment expliquer cette différence avec les 1W "vendus" par les constructeur. Un cos phi de 0,15 ???
8W de conso permanente serait énorme et absurde pour commander un éclairage FLUO 120cm de 18W
Merci pour vos retours