Baisse de tension 190v-200v et problème PAC

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
GieBro
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 13 janv. 2024 16:17
Contact :

Baisse de tension 190v-200v et problème PAC

Message par GieBro »

Bonjour,

Je rencontre des problèmes de luminosité de mes spots de temps à autres et surtout le compresseur de ma PAC (eau-eau) a tendance à ne pas démarrer lors des grosses phases de consommation sur le réseau (températures négatives) donc pas de chauffage!

Après mesure, j'ai parfois une tension comprise entre ~190-200v et je voulais savoir si cela était normal ?


Merci pour votre aide !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Baisse de tension 190v-200v et problème PAC

Message par RFco »

Hello

Mesure effectuée juste en aval du DB?

On doit avoir 230V +/- 10% (donc 207 à 253V)

Commencer par un resserrage complet de toutes les connexions du DB et du tableau.

Après, si le problème persiste, contacteur le fournisseur d'énergie pour lui en faire part.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 33 invités