Bonjour,
Je rencontre des problèmes de luminosité de mes spots de temps à autres et surtout le compresseur de ma PAC (eau-eau) a tendance à ne pas démarrer lors des grosses phases de consommation sur le réseau (températures négatives) donc pas de chauffage!
Après mesure, j'ai parfois une tension comprise entre ~190-200v et je voulais savoir si cela était normal ?
Merci pour votre aide !
Baisse de tension 190v-200v et problème PAC
Baisse de tension 190v-200v et problème PAC
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Baisse de tension 190v-200v et problème PAC
Hello
Mesure effectuée juste en aval du DB?
On doit avoir 230V +/- 10% (donc 207 à 253V)
Commencer par un resserrage complet de toutes les connexions du DB et du tableau.
Après, si le problème persiste, contacteur le fournisseur d'énergie pour lui en faire part.
@+
Mesure effectuée juste en aval du DB?
On doit avoir 230V +/- 10% (donc 207 à 253V)
Commencer par un resserrage complet de toutes les connexions du DB et du tableau.
Après, si le problème persiste, contacteur le fournisseur d'énergie pour lui en faire part.
@+