Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Posté : sam. 30 déc. 2023 16:01
par Tournevice
Bonjour,
Je suis agent d'entretien technique dans une société, je m'occupe donc des problèmes électriques.
Lors d'un dépannage, je me suis rendu compte que les luminaires étaient branchés en série, donc il y a 3 câbles par luminaire. l'alimentation, le câble du luminaire et le câble vers le luminaire suivant.
Ici l'électricien qui a fait l'installation n'a pas utilisé de boite de dérivation, donc on voit les fils connectés aux wagos, simplement posés sur les dalles de faux plafond.
En 2005 j'étais électricien, et pour faire ce type de travail, on utilisait une boite de dérivation.
En 2023 peut-on brancher des appareils électriques dans un faux plafond sans utiliser de boite de dérivation ?
Merci pour votre réponse.
download/file.php?mode=view&id=209

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Posté : sam. 30 déc. 2023 16:49
par RFco
Bonjour

Pas aux normes, d'autant qu'il n'y a pas de continuité de terre.

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Posté : sam. 30 déc. 2023 17:48
par Tournevice
C'est bien ce qu'il me semblait.
Quand je l'ai dit au responsable technique, il m'a dit que comme les luminaires sont de classe 2, il n'est pas utile de connecter la terre, et les boites de dérivations on les utilisait avant avec les dominos car il arrivait qu'un fil sorte d'un domino.
Aujourd'hui avec les wagos il n'y a pas ce risque et donc on ne met plus de boite de dérivation !!!
Je ne sais si c'est vrai ?

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Posté : sam. 30 déc. 2023 18:14
par Carminas
Bonsoir

Il faut assurer la continuité de la terre.
Si un jour quelqu'un change un des spots par un classe 1, il ne pourra pas être raccordé à la terre

Re: Pas de boite de dérivation dans un faux plafond

Posté : sam. 30 déc. 2023 18:50
par RFco
toute connexion tout fil doit être protégé mécaniquement