Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 12:43
par Nicobrico
Bonjour à tous.
Est il possible de raccorder à partir d'un point lumineux avec un simple interrupteur, d'y relier une série de point led. Dans ma salle de bain je n'ai qu'une seule ampoule et je voudrais y ajouter au moins quatre led en repartant de cette ampoule.
Merci à tous.
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 13:25
par RFco
hello
En repartant de l'ampoule en parallèle, oui.
Si TBT, voir si l'alim convient
@+
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 13:48
par Carminas
Bonjour
Ne pas confondre série et parallèle par repiquage :
Inter 6.jpg
Si c'est bien en parallèle par repiquage c'est possible.
Si vous voulez vraiment un montage en série, il faut acheter des spots leds prévus pour.
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 14:05
par Nicobrico
Merci à vous deux
Si les spots LEDs nécessitent un transformateur comment faire pour que tout s'allume en même temps qu'à partir du seul interrupteur ?
Merci bien
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 14:41
par Carminas
Il faut mettre le transfo après l'interrupteur, en parallèle de la lampe existante (que j'imagine vous conservez)
Mais le plus simple c'est de mettre des spots 230V sans transfo
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 20:40
par Nicobrico
Ok mais plus gourmands les leds sont censés moins consommer. Merci de votre réponse
Cordialement
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 21:55
par RFco
Nicobrico a écrit : ↑jeu. 26 oct. 2023 20:40
Ok mais plus gourmands les leds sont censés moins consommer. Merci de votre réponse
Cordialement
Même en 230V, des leds consomment mins que les anciennes ampoules (incandescence, halogène,...)
@+
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 22:08
par Nicobrico
D'accord bien reçu cependant j'aurais voulu quand même trouver des spots led plus discrets qu'une ampoule et notamment pour un juste au dessus de la douche à l'italienne dont le plafond sera supérieur à 2 mètres 50.
Bien cordialement
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 22:11
par RFco
Tu mets un spot
Il existe des spots "tout en un"
Tout est en led maintenant, 230V ou TBT
A 2m50 tu est hors volumes, tu mets donc ce que tu veux (230V ou TBT)
Impossible à l'oeil de faire la différence entre TBT et 230V lorsque c'est posé
@+
Re: Branchement led en série
Posté : jeu. 26 oct. 2023 23:20
par Carminas
Bonsoir
Et puis évitez le spot central au dessus de la douche.
Vous allez voir une affreuse ombre portée de la pomme de douche.