interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 07:21
par damienk
bonjour

voila j'ai encore une question qui me passe par la tete dans la maison que je renove ( controle du consuel ) tout le chauffage est electrique j'ai calculé la puissance totale du chauffage et j'arrive a ev 18 kw donc j'aurais voulu savoir si un inteerupteur dif de 63 A irai ou il faudrait repartir les chauffage sous 2 de 40A ?
voila
et au passage comment faites vous pour avoir le bon calibre pour les inter dif ?

merci
a+damien

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 07:34
par Etincelle
Bonjour

18 Kw sous 220 Volts, fais grosso moddo 90 A
Je poserais deux inter dif de 63A et je partagerais les circuits chauffages en deux.
Si il y a un probléme sur un départ, il faut compter la posibilité d'ouvrir sur la puissance Max

Bon Dimanche

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 07:59
par RFco
Bonjour,


En mettant 2 différentiels, on ne peut plus gérer les émetteurs de chauffage grâce au fils pilote.

voir par exemple chez legrand http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008631

@+

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 08:08
par Etincelle
Pour quel motif s'il vous plait?

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 08:26
par RFco
Etincelle a écrit :Pour quel motif s'il vous plait?

Le fil pilote est une phase qui doit être reprise sous le même différentiel que les emetteurs qu'il commande sinon, cela fait sauter le différentiel.


@+

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 08:30
par Etincelle
C'est tout à fait logique, je n'y avais pas penser.
Merçi pour l'info

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 19:29
par damienk
salut
ok merci de vos reponse donc il faut prendre un 80 A ou 63 suffit ??

a+damien

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Posté : dim. 8 févr. 2009 20:12
par Carminas
Bonsoir

Il faut additionner la puissance exacte de tous vos chauffages.
63A vous permettent 14,4kW
80A vous permettent 18,4kW.

Si vous en avez plus, il faudra mettre un autre ID avec un autre programmateur centralisé pour les radiateurs qui sont dessous soit pour des radiateurs qui ne sont pas raccordés à un programmateur centralisé (salle de bain par exemple).

Au fait vous êtes vous assuré qu'ERDF pouvait vous fournir 90A en mono. Ce n'est pas toujours possible partout.

Et bien sur prévoir un bon gestionnaire d'énergie :lol:

@+