Bonjour, à tous, je viens vous demander conseil pour le branchement de mon disjoncteur pour ma VMC.
Déjà, je voudrais être sûr d'avoir acheté le bon disjoncteur, j'ai trouvé qu'il fallait un 2 ampère, je pense que c'est bon, car cela correspond au DNX³ C2, mais j'ai un doute, car je vois aussi marqué 6ka.
J'ai aussi une question sur la courbe du disjoncteur (courbe C si j'ai bien compris, car c'est écrit C2.) sachant que c'est pour une VMC simple flux basique qui va toujours tourner en petite vitesse ( 16 W).
Pour le câble, c'est un 3 fils rigide en 1.5 mm qui va directement de la VMC au tableau.
Pour l'installation du disjoncteur, j'ai un emplacement de libre sur le tableau, mais je n'ai plus de place pour le branchement de la terre, tous les "petits trous" sont pris. Est-il possible de plier le câble 2 ou 3 fois et de le mètre dans un "grand trou" ?
Merci d'avance de vos réponse
Branchement disjoncteur vmc
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement disjoncteur vmc
hello
Pour une VMC, un 2A courbe C 3kA suffit
Pour le raccordement à la terre, oui la norme exige un fil par borne mais n'empêche pas des interconnexions en amont
@+
Pour une VMC, un 2A courbe C 3kA suffit
Pour le raccordement à la terre, oui la norme exige un fil par borne mais n'empêche pas des interconnexions en amont
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement disjoncteur vmc
Bonjour,
En effet, il est important de suivre les normes en installant un fil par borne, tout en permettant des interconnexions en amont si nécessaire
En effet, il est important de suivre les normes en installant un fil par borne, tout en permettant des interconnexions en amont si nécessaire
Re: Branchement disjoncteur vmc
Bonjour
6kA c'est le pouvoir de coupure
Comme l'a dit RFco cela pourrait être moins, mais qui peut le plus peut le moins
En résumé, votre disjoncteur convient
Pour la terre mettre une borne Wago 3 entrées mini et faites une terre commune avec un autre circuit
Autre point (qui n'a rien à voir), la section des fils semble faible sur le disjoncteur 32A de gauche.
C'est bien du 6² (c'est facile à reconnaitre, c'est du multibrins)
6kA c'est le pouvoir de coupure
Comme l'a dit RFco cela pourrait être moins, mais qui peut le plus peut le moins
En résumé, votre disjoncteur convient
Pour la terre mettre une borne Wago 3 entrées mini et faites une terre commune avec un autre circuit
Autre point (qui n'a rien à voir), la section des fils semble faible sur le disjoncteur 32A de gauche.
C'est bien du 6² (c'est facile à reconnaitre, c'est du multibrins)
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités