Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : ven. 8 sept. 2023 18:07
par Jer54260
Bonjour à tous,

J'aimerais dans la mesure du possible ajouter un tableau secondaire pour mon garage en partant du disjoncteur EDF (partie non plombée).
En effet je pense que ça ne pose pas de soucis,en outre j'ai quelque interrogations :
1) on ne peut mettre deux câble sur cette arrivé EDF (possible physiquement vu la taille du bornier) , comment faire !? Débrancher du disjoncteur et créé Une boîte de dérivation avec bornier ? Puis enfin alimenter mon disjoncteur 63 a dans un tableau secondaire ?

Dans l'attente d'être éclairé.

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : sam. 9 sept. 2023 01:25
par LEFOI
Bonjour,

Interdit. Norme NF C 15-100.
agcp.png

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : sam. 9 sept. 2023 07:24
par Carminas
Bonjour

Vous avez 2 solutions :
- soit vous repartez de votre tableau principal pour faire un tableau divisionnaire (c'est la solution la plus usuelle)
Image
- soit le tableau principal est trop loin et vous faite un coffret de dérivation intermédiaire juste en aval du disjoncteur EDF
Image

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : mer. 13 sept. 2023 16:43
par Jer54260
Merci de votre réponse, je vois bien votre schéma, seulement je dois donc débrancher le Fil de la partie non plombée et installer un tableau divisionnaires ?
Car je ne vois pas quel câble prendre à part celui qui arrive au disjoncteur (partie non plombée)

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : mer. 13 sept. 2023 17:19
par Carminas
Bonjour

C'est bien celui-là

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : jeu. 14 sept. 2023 12:31
par Jer54260
Merci,donc je résume :

Je débranche les deux câbles d'arrivée à la partie non plombée, je les met sur un bornier.
Je repart de ce bornier pour remettre au disjoncteurs EDF et je câble en partant de ce bornier mon tableau divisionnaire avec l'inter différentiel, ainsi de suite.
Si j'ai bien compris c'est bien ça.

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : jeu. 14 sept. 2023 12:49
par Jer54260
Le mieux est peut être de se relier à un répartiteur tripolaire pour ensuite aller alimenter mon tableau divisionnaire.

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : ven. 15 sept. 2023 09:38
par Carminas
Bonjour

Vous partez sur quelle solution ? La 1 ou la 2 ?

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : ven. 15 sept. 2023 12:45
par Jer54260
Bonjour

Solution 2

Je repart du disjoncteur EDF

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Posté : ven. 15 sept. 2023 18:50
par Carminas
Ok, mais je ne vois pas bien quoi vous dire de plus que le schéma.

Vous conservez la liaison actuelle :
- soit pour faire DB --> répartiteur
- soit pour faire répartiteur --> tableau