Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Bonjour à tous,
J'aimerais dans la mesure du possible ajouter un tableau secondaire pour mon garage en partant du disjoncteur EDF (partie non plombée).
En effet je pense que ça ne pose pas de soucis,en outre j'ai quelque interrogations :
1) on ne peut mettre deux câble sur cette arrivé EDF (possible physiquement vu la taille du bornier) , comment faire !? Débrancher du disjoncteur et créé Une boîte de dérivation avec bornier ? Puis enfin alimenter mon disjoncteur 63 a dans un tableau secondaire ?
Dans l'attente d'être éclairé.
J'aimerais dans la mesure du possible ajouter un tableau secondaire pour mon garage en partant du disjoncteur EDF (partie non plombée).
En effet je pense que ça ne pose pas de soucis,en outre j'ai quelque interrogations :
1) on ne peut mettre deux câble sur cette arrivé EDF (possible physiquement vu la taille du bornier) , comment faire !? Débrancher du disjoncteur et créé Une boîte de dérivation avec bornier ? Puis enfin alimenter mon disjoncteur 63 a dans un tableau secondaire ?
Dans l'attente d'être éclairé.
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Bonjour,
Interdit. Norme NF C 15-100.
Interdit. Norme NF C 15-100.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Bonjour
Vous avez 2 solutions :
- soit vous repartez de votre tableau principal pour faire un tableau divisionnaire (c'est la solution la plus usuelle)
- soit le tableau principal est trop loin et vous faite un coffret de dérivation intermédiaire juste en aval du disjoncteur EDF
Vous avez 2 solutions :
- soit vous repartez de votre tableau principal pour faire un tableau divisionnaire (c'est la solution la plus usuelle)
- soit le tableau principal est trop loin et vous faite un coffret de dérivation intermédiaire juste en aval du disjoncteur EDF
Carminas
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Merci de votre réponse, je vois bien votre schéma, seulement je dois donc débrancher le Fil de la partie non plombée et installer un tableau divisionnaires ?
Car je ne vois pas quel câble prendre à part celui qui arrive au disjoncteur (partie non plombée)
Car je ne vois pas quel câble prendre à part celui qui arrive au disjoncteur (partie non plombée)
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Merci,donc je résume :
Je débranche les deux câbles d'arrivée à la partie non plombée, je les met sur un bornier.
Je repart de ce bornier pour remettre au disjoncteurs EDF et je câble en partant de ce bornier mon tableau divisionnaire avec l'inter différentiel, ainsi de suite.
Si j'ai bien compris c'est bien ça.
Je débranche les deux câbles d'arrivée à la partie non plombée, je les met sur un bornier.
Je repart de ce bornier pour remettre au disjoncteurs EDF et je câble en partant de ce bornier mon tableau divisionnaire avec l'inter différentiel, ainsi de suite.
Si j'ai bien compris c'est bien ça.
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Le mieux est peut être de se relier à un répartiteur tripolaire pour ensuite aller alimenter mon tableau divisionnaire.
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Bonjour
Vous partez sur quelle solution ? La 1 ou la 2 ?
Vous partez sur quelle solution ? La 1 ou la 2 ?
Carminas
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Bonjour
Solution 2
Je repart du disjoncteur EDF
Solution 2
Je repart du disjoncteur EDF
Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF
Ok, mais je ne vois pas bien quoi vous dire de plus que le schéma.
Vous conservez la liaison actuelle :
- soit pour faire DB --> répartiteur
- soit pour faire répartiteur --> tableau
Vous conservez la liaison actuelle :
- soit pour faire DB --> répartiteur
- soit pour faire répartiteur --> tableau
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités