Amperage disjoncteur thermique

Posté : ven. 25 août 2023 11:15
par Kob9306
Bonjour à tous,

J’ai le disjoncteur thermique de mon compresseur qui ne fessait que sauter. C’est un 12 ampères. Un collègue m’a passé un 15 ampères pour essayer et je n’ai plus de problème.
Est ce grave si je laisse le 15 ampères à la place d’un 12.
Il n’y a que 3 ampères écart, il devrait sauter si il y a un problème non?

Merci d’avance pour vos réponses.

Re: Amperage disjoncteur thermique

Posté : ven. 25 août 2023 20:49
par VE Pp
Bonjour,
Le réglage du disjoncteur doit correspondre à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du moteur et cela sans compensation. Peut-être un défaut mécanique est présent, roulement...

Re: Amperage disjoncteur thermique

Posté : sam. 26 août 2023 06:40
par Kob9306
Oui je me doute bien, mais je me disais que 3 ampères d écart c’était pas la fin du monde. D autant que j en ai vraiment un usage occasionnel.
En tout cas merci pour votre réponse.