Page 1 sur 1

Problème bobine mx legrand

Posté : dim. 18 juin 2023 11:00
par palou43
Bonjour à tous Je rencontre un petit problème sur une bobine MX 406278 avec un inter sectionneur 406441. En effet j'ai l'impression que la bobine n'a pas assez de force pour faire basculer l'interrupteur sectionneur. J'ai essayé avec un disjoncteur classique et ça marche parfaitement.avec l inter sectionneur on entend bien la bobine MX déclencher mais l'Inter sectionneur ne bascule pas en off. Avez vous une idée d ou vient le problème ? Me suis trompé de référence ?
J'ai essayé avec l'axe de la bobine dans le levier où au dessus et j'ai le même probleme
[IMG]https://.casimages.com/img/2023/06/18/mini_Erreur 1[/IMG]

Re: Problème bobine mx legrand

Posté : lun. 19 juin 2023 08:15
par RFco
bonjour


Pas la bonne référence d'inter-sectionneur

il faut remplacer par 406528


@+

Re: Problème bobine mx legrand

Posté : lun. 19 juin 2023 19:58
par palou43
Super merci rfco. Je peux abuser de vos connaissances pour connaître la différence entre ses 2 sectionneurs ?

Re: Problème bobine mx legrand

Posté : mar. 20 juin 2023 08:32
par RFco
palou43 a écrit : ↑lun. 19 juin 2023 19:58 Super merci rfco. Je peux abuser de vos connaissances pour connaître la différence entre ses 2 sectionneurs ?

Bonjour,

Il y en a un qui peut le faire et 'l'autre pas, sinon, je n'ai pas d'autre info (sauf qu'il coute près de 90€ de plus prix tarif)

@+