Bonjour,
J'aimerai rajouter un tableau secondaire (celui-çi est déjà saturé)
Les borniers ne sont pas utilisés
est ce que je peux me repiquer sur un disjoncteur différentiel? ou est ce que je débranche un disjoncteur pour faire arriver le courant sur les borniers et du coup repartir de ceux la?
En vous remerciant
https://ibb.co/SrVkCcH
Ajout tableau secondaire
Ajout tableau secondaire
Modifié en dernier par Darkrowbd le dim. 4 juin 2023 00:01, modifié 1 fois.
Re: Ajout compteur secondaire
Bonsoir
Je suppose que vous parlez d'un tableau et pas d'un compteur
Les 2 sont solutions sont possibles, mais cela serait plus clean de repartir des borniers
Je suppose que vous parlez d'un tableau et pas d'un compteur
Les 2 sont solutions sont possibles, mais cela serait plus clean de repartir des borniers
Carminas
Re: Ajout compteur secondaire
Oui effectivement compteur
Est ce que je peux me repiquer sur le disjoncteur différentiel en bas à droite ?
En plus des barrettes ?
Est ce que c’est aux normes ? Y’a t’il un risque de surchauffe ?
Est ce que je peux me repiquer sur le disjoncteur différentiel en bas à droite ?
En plus des barrettes ?
Est ce que c’est aux normes ? Y’a t’il un risque de surchauffe ?
Re: Ajout tableau secondaire
Bonjour
On ne voit pas bien comment sont alimentés vos 2 interrupteurs différentiels.
Sans doute depuis le disjoncteur de branchement ce qui n'est pas aux normes (ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement pour vous en assurer)
2 fils sur un interrupteur différentiel c'est aux normes mais cela fait toujours un mois bon serrage qu'avec un seul fil, donc toujours source potentielle d'échauffement si mal réalisé.
On ne voit pas bien comment sont alimentés vos 2 interrupteurs différentiels.
Sans doute depuis le disjoncteur de branchement ce qui n'est pas aux normes (ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement pour vous en assurer)
2 fils sur un interrupteur différentiel c'est aux normes mais cela fait toujours un mois bon serrage qu'avec un seul fil, donc toujours source potentielle d'échauffement si mal réalisé.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité