Notes de calculs Caneco : Valeur Ip

Posté : ven. 26 mai 2023 10:53
par tom91
Bonjour,

J'ai une question à propos des résultats sur la fiche 3C des notes de calculs Caneco

Voici les résultats affichés pour le circuit comportant l'interrupteur général Hager P160HCS 4X160A du TGBT :

Ik3 : 19,3kA

Icu/Icm : 2 kA
Icu Assoc. : 2,8 kA
Ip : 21,73 kA

De ce que je comprend, la valeur Ip serait l'Intensité maximale crête limitée ou non limitée en kA ?
J'avoue ne pas bien cerner cette valeur

Je précise que les cases IN / DU / CI / CC et Icu Disjoncteur vérifié sont bien cochées

Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi ce circuit est noté conforme ?? Alors que Icu est inférieur à l'Ik3 ?

Cordialement.

Re: Notes de calculs Caneco : Valeur Ip

Posté : ven. 26 mai 2023 15:51
par tom91
https://postimg.cc/87CQRvqJ

Image

Pour la valeur Ip, je crois comprendre que c'est la valeur de crête liée au disjoncteur situé en amont.

Par contre je ne comprend pas le fait que Caneco donne ce circuit comme étant "conforme" lorsque l'on compare les intensités de court-circuit, et la valeur Icu de l'interrupteur.
Peut être un bug dû à la version de Caneco utilisée pour cette note de calculs ?

Re: Notes de calculs Caneco : Valeur Ip

Posté : dim. 30 juil. 2023 00:37
par vincebzh56
Tu as une coordination avec le disjoncteur place en amont ...
Un interrupteur n a pas de pouvoir de coupure ..donc le disjoncteur amont limite le courant de court circuit