Bonjour,
La mairie de ma commune à fait la demande de changement de tarif :jaune vers bleu (bât Crèche) et dans ce cas il faut un électricien pour:
ENEDIS: Proposition travaux de modification de branchement: Travaux qui vous incombes: Reprise de l'installation existante.
j'ai demandé, auprès de la mairie, le rapport de vérification initiale et plan électrique.
N'ayant pas d'expérience en tarif jaune, qu'est que cela comprend: Reprise de l'installation existante?
Merci.
Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu
Re: Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu
Bonjour,
Si l'existant est un tarif jaune, et que vous allez passer en tarif bleu, il n' y a rien à faire de spécial.
L'inverse pourrait être plus contraignant.
Par défaut l'intensité maximum de courant de court-circuit en tarif jaune est de 20kA
En tarif bleu, elle est de 3kA
Donc en tarif bleu vous n'avez pas à vous soucier du pouvoir de coupure des disjoncteurs, qui font tous minimum 3kA à ma connaissance.
Par contre le tarif bleu est limité en puissance, donc assurez vous que celle-ci soit suffisante.
Cordialement.
Si l'existant est un tarif jaune, et que vous allez passer en tarif bleu, il n' y a rien à faire de spécial.
L'inverse pourrait être plus contraignant.
Par défaut l'intensité maximum de courant de court-circuit en tarif jaune est de 20kA
En tarif bleu, elle est de 3kA
Donc en tarif bleu vous n'avez pas à vous soucier du pouvoir de coupure des disjoncteurs, qui font tous minimum 3kA à ma connaissance.
Par contre le tarif bleu est limité en puissance, donc assurez vous que celle-ci soit suffisante.
Cordialement.
Re: Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu
Bonjour,
Merci pour les infos.
Merci pour les infos.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 28 invités