Bonjour,
Sur une liaison de 150m je dois cheminer sur 40m en enterré entre deux bâtiments.
Il me semble avoir lu quelque part que je devais considérer que l'ensemble de la liaison était enterrée dans le calcul et je m'en suis toujours tenu à ça. Mais est-il envisageable de ne prendre en compte que 40m en calculant une partie enterrée et une partie en chemin de câbles ?
Bien à vous.
Liaison en partie enterrée
Re: Liaison en partie enterrée
Bonjour, si tu passes une seule alimentation du Point A à B tu dois toujours prendre les contraintes les plus importantes de ta liaison. Dans ton cas, le passage enterré. Par contre tu peux faire 2 calculs du point A à A2 en chemin de câble par ex puis faire un calcul pour la partie du point A2 à B en enterré. Mais il te faut prendre en compte la partie en chemin de câble pour faire le calcul en enterré. Le faire à la main sera contraignant. Il te faut passer par un logiciel de calcul pour faire ceci. Caneco, Ecodial etc.. La protection en amont devra protéger le câble du point A à B quelque soit la section. (avec la chûte de tension)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités