ERP - TGBT au sous sol

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Claude31
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 31 janv. 2023 18:58
Contact :

ERP - TGBT au sous sol

Message par Claude31 »

Concernant un projet dans un ERP
catégorie 5 - type M
TGBT au sous sol sur une zone de "réserve"
avec dispositif de coupure générale déporté au RDC / zone d'accueil du public.
directement accessible par le personnel.
Est il nécessaire au regard du guide UTE 15-103
que le TGBT soit installé dans "placard" coupe feu 1H avec porte coupe feu 1/2 heure et ventilation depuis l'extérieur ?
Le sous sol en question ne stockant aucun produits "à risque".

Merci par avance pour vos réponses
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: ERP - TGBT au sous sol

Message par vincebzh56 »

Bonjour une réserve est classée risque d'incendie donc BE2.
Paragraphe 424 de la NF c 15-100 applicable.
Le coffret doit être dans un placard technique coupe feu .Concernant les propriétés coupe feu je n' ai pas cette information désolé
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invités