Bonjour

Dans certaines installations photovoltaïques qui devaient délivrer du 24 V DC, ils utilisaient un contrôleur de charge de 96 V DC pour charger les batteries puis un redresseur 96VDC/24VDC afin d'obtenir du 24 VDC pour alimenter les charges, quand j'ai demandé pourquoi ils n'utilisaient pas un contrôleur de charge 24VDC directement et dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'utiliser les redresseurs 96VDC/24VDC, ils ont dit que cette configuration avec 96 VDC permet de réduire le courant. De plus :

1. Avec 96 V DC nous avons besoin de deux chaînes en parallèle dans chaque chaîne il y a 36 batteries.

2. Avec 24V DC, nous avons besoin de quatre chaînes en parallèle dans chaque chaîne18 batteries.

et plus le nombre de batteries mises en parallèle est élevé, plus le risque qu'une batterie défectueuse affecte l'ensemble du parc de batteries augmente.

Par exemple, avec 24VDC, il y a 4 quatre chaînes en parallèle, si la tension de la première chaîne est inférieure à la tension de la deuxième chaîne, alors la première chaîne devient une charge et ne produira pas de puissance et on va voir un courant circulatoire entre le première et la deuxième chaîne. Le résultat peut être une surchauffe, une fuite ou un renflement dans la chaîne de batterie à basse tension et/ou une surchauffe dans la chaîne de batterie à tension plus élevée car elle se décharge rapidement.

ma question est ce qu'il y a des guides technique qui expliquent l'influence de la tension lors de charge/decharge des batterie surtout l'utilisation des redresseurs 96VDC/24VDC augment le risque des pannes aussi :?: