Bonjour messieurs,
Je suis en train de lire les différents calcul faits pour les installations de branchement régis par la NF C 14-100 et j'ai rencontré quelque difficulté en analysant ce qui suit :
Dans l' exemple de calcul figure au A.1 de l’Annexe A de la NF C 14-100, ils ont pris les puissances du tableau 8 article 5.1.1 de la NF C 14-100 page 34 alors que les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement ne sont pas comptées comme pièces principales. ???
Les puissance prises ont été divisées par trois pour le calcul des courants dans les différents niveaux ?? s'agit t-il pas des puissances monophasées dans le tableau 8 page 34 ?? ou bien car le branchement des ces canalisations est fait par " 3 phases équilibrées ?
Cordialement
Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008
bonsoir,
oui, la puissance est divisée par trois et on applique les coefficients de pondération
voir le tableur comme exemple.
ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKguhCHccBG
cordialement
oui, la puissance est divisée par trois et on applique les coefficients de pondération
voir le tableur comme exemple.
ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKguhCHccBG
cordialement
Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008
Bonjour,
Merci beaucoup pour le document. En effet, j'ai refait le calcul et ma remarque ou ma question concerne la prise des puissances pour chaque niveau depuis le tableau 8 de la NF C 14-100 page 34 alors que les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement ne sont pas prises en considération selon tableau ???
Cordialement
Merci beaucoup pour le document. En effet, j'ai refait le calcul et ma remarque ou ma question concerne la prise des puissances pour chaque niveau depuis le tableau 8 de la NF C 14-100 page 34 alors que les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement ne sont pas prises en considération selon tableau ???
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008
bonjour,
en fait ces calculs doivent être réalisés avec un logiciel colonne montante.
un comparatif calcul avec tableur et avec un logiciel colonne montante
ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKhlSAeRedG
cordialement
en fait ces calculs doivent être réalisés avec un logiciel colonne montante.
un comparatif calcul avec tableur et avec un logiciel colonne montante
ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKhlSAeRedG
cordialement
Re: Canalisation desservant des locaux d’habitation NF C 14-100 2008
Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide et interaction
le fait de ne pas pas compter les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement me fait mal à la tête
Merci
Je vous remercie pour votre aide et interaction