Bonjour messieurs,

J'aimerais bien savoir l'origine de calcul de la chute de tension des câbles "réseau BT alimentant des lotissements " par la méthode des moments électriques à savoir :
ΔU/U = M/M1 avec M: Moment électrique. M = P*L. Pour une charge située ponctuellement au bout du câble.
M = P*L /2. Pour une charge uniformément répartie le long du câble (l'intensité décroît progressivement le long du départ).
M1: Moment électrique du câble choisi (donné pour chaque section de câble

1 Où je peux trouver le moment électriques de chaque section de câbles en Alu ou en Cu ?
Ex : Cable Alu en 240 mm² ==> M1 = 11

2 Peut on trouver le même résultat avec la formule : ΔU (%) = 100 x (r1 cos phi + x sin phi) x S x L /Un²