Bonjour à tous ,
Suite à une intervention pour de la recherche de défauts d'isolement , j'aurais plusieurs questions :
1/ Lors d'une utilisation de pince de type XRM de chez SCHNEIDER associé à son générateur , je me suis aperçu que la pince était incapable d'indiquer des défauts sur un départ situé situé dans un TGBT alors que la mesure d'isolement de celui-ci est quasiment nulle. Après investigations en aval , je me suis aperçu qu'un grand de départs avait un isolement quasiment nul.
Sur un autre TGBT ayant un isolement nul mais avec uniquement 2 départs en défaut la pince a bien indiqué les défauts sur les circuits concernés.
Est-ce que la pince est incapable de donner une valeur si nous avons une multitudes de départs en défaut ?
2/ Toujours sur le même TGBT lors de mes mesures d'isolement , certains départ non alimentés présentaient une tension de 115V , j'ai dû donc couper d'autres départs afin de ne plus avoir une tension de retour.
Est-ce un défaut d'isolement sur la même masse métallique de ces circuits ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
Défauts d'isolement IT
- matoche88100
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 2 nov. 2022 15:59
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 90 invités