Bonjour, j'espère que tout le monde va bien.
Lorsque je charge une batterie au plomb de 12V avec une alimentation en courant continu, je remarque que le courant absorbé par la batterie augmente au lieu de diminuer, au début du test le courant de charge c'était 0.29A et après environ de 2h il devient 0.38A . Je n'ai pas compris pourquoi, car selon mes connaissances lorsqu'une batterie est chargée en mode CV (tension constante -j'ai pris 13,5V-) le courant diminue et tend vers zéro mais ce n'est pas le cas ici.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ?
Merci beaucoup.
Chargement d'une batterie plomb
Re: Chargement d'une batterie plomb
Parce que cela dépend de beaucoup d'autres facteurs drift boss
Re: Chargement d'une batterie plomb
Je n'ai qu'une question backrooms Quels facteurs influencent réellement ce problème? Le facteur déterminant ?
Re: Chargement d'une batterie plomb
Bonjour,
Je te fais une copie de ce que m'a répondu un copain-qui-s'y-connaît quand je lui ai posé la même question (mais je ne pourrait pas t'en dire plus...).
Pour faire avancer le schmilblick !
Je te fais une copie de ce que m'a répondu un copain-qui-s'y-connaît quand je lui ai posé la même question (mais je ne pourrait pas t'en dire plus...).
L’intensité qui augmente, c’est normal quand tu recharges un accu fatigué avec une tension constante. Normalement une batterie plomb se recharge à 1/10 de sa capacité genre 4A pour une batterie de 40 Ah, la batterie devrait théoriquement être chargée en 10h. Pour plus de sécurité il vaut mieux recharger à 1/20 (2A), batterie chargée en 20h.
Les chargeurs moderne comportent des circuits de charge spécifiques qui surveillent en permanence l’évolution de la charge et modifient l’intensité de charge par rapport à une courbe de recharge idéale.
Les vieux chargeurs de batterie au plomb agissent de manière plus bestiale, ils sont construits pour délivrer environ 14V au maximum et 4 à 5 A . Il n’y a pas d’électronique à part le redresseur, parfois il peut y avoir une résistance de puissance pour limiter le courant et la tension (chargeur 6 et 12V).
Au début de la charge l’intensité de recharge est faible car la batterie est déchargée et à une résistance interne relativement importante, puis l’intensité augmente car la résistance interne diminue, en même temps la tension de la batterie commence à remonter, l’intensité fournie par le chargeur va progressivement diminuer au fur et à mesure que la tension de batterie atteint la tension maximum fournie par le chargeur.
En fait la batterie régule elle-même l’intensité dont elle a besoin mais ça ne marche qu’avec des batteries au plomb.
En pratique tu peux charger sans risque n’importe quelle type de batterie (CAD-NI , NI-MH..) avec une alim de labo en limitant le courant max à 1/10 de la capacité avec une tension fixe de 1,2V pour le CAD-NI et 3,9V pour le NI-MH. Bien sûr il vaut mieux prendre quelques précautions et éloigner tous les éléments susceptibles de prendre feux.