besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 19:15
par letreize
quelqu un pourrait il me renseigner:
Voila ma question,je viens de terminer l instalation electrique d un appartement dans un hotel ,je souhaterai alimenter mon inter differentiel 40a qui est donc mon inter general . Le disjoncteur edf se trouve dans une armoire electrique a quelques metres,il alimente UNE GRILE sur laquelle est repris 3 disjoncteurs triphase de 63a. le disjoncteur edf est de 160 A .J ai passé un cable d une section de 10 carre pour rejoindre l amoire ou se trouve le disjoncteur edf .
je voudrai savoir ou me reprendre pour alimenter mon tableau , directement sur le repartiteur , ou sous un des disjoncteurs triphase 63a sachant que je suis en monophase ou faut il rajouter un disjoncteur.


A l aide je suis perdue , mercie pour vos reponses

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 19:34
par artelec24
moi je partirais du répartiteur,
de la j'irai a un disjoncteur 40 A monophase
et ensuite j'airai jusqu'a l'inter diff 40A de l'appartement.

Par contre un seul inter diff pour l'appartement?? et quelle est la distance entre le tableau général et l'appartement?

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 19:46
par letreize
c est un appartement 2 pieces 40m carre juste deux chaufage de 1000w un four une plaque de cuisson eclairage et pc
la distance est de 5 metres

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 19:57
par artelec24
la norme dit

surface entre 35 et 100 m² : 2x40A type AC et 1x40A type A

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 20:00
par letreize
ok merci je prend note par contre je ne trouve pas de disjoncteur monophase 40 a ?????

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 20:56
par artelec24

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 21:01
par RFco
artelec24 a écrit :par exemple ceci
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006269

Stéphane, mieux vaut proposer un courbe C plutot qu'un courbe B, non???


http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007612




Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 21:30
par letreize
par contre je croyais que pour un appart de 35 m carre il fallait un inter diff type A et un type AC mais pas trois inter diff .A ceci j aurai voulu posser une autre question c est au niveau de l intensite des inter diff a voir les schemas de principe quand j calcule la somme des intensites des disjoncteurs en amont , elle depassent les 40 amperes de l inter diff.Je pensais qu il fallait additionner l intinsite des disjoncteur et mettre en amont un inter diff egale a la somme des intensites des disjoncteurs

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 21:34
par RFco
On peut tout a fait ne mettre que des type A sans soucis.

On n'ajoute pas l'intensité des circuits protégés pour trouver l'intensité assignée d'un inter différentiel, du moins, pas en habitat.

http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9


@+

Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel

Posté : mer. 4 févr. 2009 21:44
par letreize
ok si j comprend bien c est parce que l o estime que tous les appareils ne fonctionnent pas en meme temps c est l cefficient de simultaneité?